Forum mintegy klima berendezés - LEMAX kazán kialszik, és kimegy

LEMAX kazán kialszik, és kialszik. Milyen eszközt, hogy ez nem működik?

Jó estét kívánok. Én egy új kazán LEMAX-10. Probléma egy - időnként kialszik, és kialszik. Jön a gázszolgáltatás - énekelt valamit egy rossz kémény, így ott kell először megoldani a problémát, és távozott. Természetesen a kémény probléma, de a régi kazán AOGV orabotal '23 a kémény. Barátok, mi az oka az ilyen magatartás a kazán, mit kell tenni?

LEMAX kazán kialszik, és kialszik. Milyen eszközt, hogy ez nem működik?

Már a kezdet kezdetén - ellenőrizze a tervezetet. Mint korábban - a mérkőzés, papír, stb Ha nem kétséges vontatás, járni minden elektromos kapcsolat a kazán - gyakran egy kicsit oxidálódik és berendezés nem működik. Kívánatos, természetesen minden forrasztani kapcsolat, ez segít a problémák elkerülése érdekében a jövőben. Ezután leiratkozni az eredményről.

LEMAX kazán kialszik, és kialszik. Milyen eszközt, hogy ez nem működik?

Én nem mertem mondani 100%, de lehet, hogy rendelkezni kell egy kis gáz lángra, a hőmérséklet-érzékelő bemelegedett, és adott egy parancsot, hogy ne tiltsa le az elektronika. Csak azért, hogy a biztonság néha láng hőmérséklet-érzékelők. Ha ez nem megy ki, lehűl, és parancsot ad, hogy kapcsolja ki a gázellátás. Így néha sütő gáz kályhák, kazánok és más potenciálisan veszélyes berendezések.

Csak tartsa egy perc, és próbálja elengedni a láng.

LEMAX kazán kialszik, és kialszik. Milyen eszközt, hogy ez nem működik?

Sergey H írta (a): nem kockáztatja, hogy mondjuk 100%, de lehet, hogy rendelkezni kell egy kicsit gyulladt gáz, felmelegítjük a hőmérséklet-érzékelő és az elektronika adta nem tiltható le a parancsot. Csak azért, hogy a biztonság néha láng hőmérséklet-érzékelők. Ha ez nem megy ki, lehűl, és parancsot ad, hogy kapcsolja ki a gázellátás. Így néha sütő gáz kályhák, kazánok és más potenciálisan veszélyes berendezések.

Csak tartsa egy perc, és próbálja elengedni a láng.

Igen, ez nagyon hasonlít a haldokló termosztát. Ezek az új és gyakran nem működik, ahogy kellene, és akkor, ahogy öregszünk akarnak csinálni. Bár lehetséges, és ez a helyzet, hogy az égés lángja csak hiányzik a termosztáttal Automatikus azt hiszi, hogy a láng kialudt, és kiáramló gáz. Ez a hiba gyakran előfordul, mert a mechanikai sérülés vagy eltömődése fúvókákat.

LEMAX kazán kialszik, és kialszik. Milyen eszközt, hogy ez nem működik?

Az összes fenti tippek - rossz. Jobb tanácsot dobja azt a szart a szemétbe, és vesz valami normális. LEMAX még az új, most vettem elhalványult, ez szemét, és átverés. Yandex tele kérelmek „LEMAX kialszik,” Még soha nem volt képes betölteni a fürdő vele, így nem szűnik meg! Kell masszívan polavat ezeket govnodelov a bíróság hagyja csődbe menni, szarvasmarha Krivorukov.