ACh
A költségkeret nem illeszkedik semmilyen normál szerverhez, amelyre szükség van egy ilyen terheléshez. Nem is beszélve az UPS-ről és a szekrényről.
A 80 felhasználó számára jó konfigurációnak legalább 3 kiszolgálóból kell állnia: 2 terminálkiszolgálónak, egyet pedig 1C és SQL számára.
Terminálkiszolgáló
SuperMicro SuperServer 6015B-8/2 x Xeon 5335/4 x 2 GB FB DIMM / 2 x SCSI 73 GB (RAID 1 operációs rendszer esetén)

SQL Server
1. Normál, de bõvítési lehetõségek nélkül:
SuperMicro X7DBE + / 2 x Xeon 5355/8 x 2 GB FB DIMM / Adaptec 31605 + BBU / 16 x 73 GB SAS (RAID 10) / ház SC836TQ-R800

2. Külső lemezrendezővel rendelkező konfiguráció, amely lehetővé teszi a lemezrendszer teljesítményének növelését a felhasználók számának további növelésével:
A szerver SuperMicro SuperServer 6015B-3R / 2 x Xeon 5355/8 x 2 GB FB DIMM / QLogic 2462/2 x SAS 73 GB (RAID 1 alatt OS)
Array Xyratex F5402E két vezérlővel és 12 SAS lemezzel.

A költségkeret (a szünetmentes tápegység és a szekrény figyelembe vétele nélkül), ez a konfiguráció alkalmas:
SuperMicro X7DBE / 2 x Xeon 5345/4 x 1 GB FB DIMM / Adaptec 3805 + BBU / 6 x 73 GB SAS (RAID 10) / ház SC825TQ-560LP

1. A külső tömbben két vezérlőt, azaz. Összegyűjthetek 10 lemezt egy RAID5-ben, 2 meghajtót egy másik RAID1 + 0 alatt? Miért van két szabályozó, nem tudsz megbirkózni? A SAS-ah-nál többé nem kell a hány lemez egy hurok szerepét és hogyan hatnak egymásra.


Ha egy Zaratex típusú külső tömbről beszélünk, akkor egy raid csoport megszervezésével kapcsolatban tizedik ügylet van. Gyűjts össze egy raid csoportot, amelyet LUN-ba vágtunk, és összekapcsoljuk a LUN-okat a kiszolgálókkal (BBH-k)

2. A QLogic 2462 csak átalakító, minden munkát a külső tároló vezérlő végzi. Két optikai csatorna lehetővé teszi, hogy tízméteres helyiségben külső tárolást végezzen. Tűz elleni védelem, stb


A QLogic 2462 egy olyan HBA, amely lehetővé teszi a hozzáférést a kiszolgálótól a fájl alapú lemezrendszerekhez. 100-1000 méter átterjedhet a konvertereken keresztül.

3. Ugyanaz, miért RAID1 + 0, nem RAID5? a cégek jellemzői?


Ha a record-to-read arány 50-50 (adatbázis), akkor a RADI5 meglehetősen erősen elveszti a RAID10-et.

4. Van engedélyezett Win2k3 szabvány. Nem fog felülírni több mint 4 GB RAM-ot. Terminál felhasználók 30 db, nagy és gyors hozzáférést kell biztosítani a lapozófájlhoz. Hol van, külön logikai meghajtón? vagy fizessen pár fizdiskov a RAID1 alatt?


Tedd fel a Win64bit-et, több memória lesz. A legjobb, ha egy raid csoportot készítünk, és logikai meghajtókká vágjuk.

5. Vagy valaki ismeri a titkos kulcsot a rendszerleíró adatbázisban, amely tanítja az operációs rendszert, hogyan kell 4 GB-nál nagyobb RAM-ot használni. -)

ACh
1. A tömbben lévő két vezérlő lehetővé teszi a tömb hibatűrésének növelését. Vagyis, ha egyetlen vezérlő nem működik, akkor a tömb működik.
A RAID egy típusa függ a tömbhöz rendelt feladatoktól. Ha ez egy adatbázis, akkor majdnem mindig a RAID 10-en kell tárolni.
2. Mit jelent különböző lemezekről? Ha azt szeretné, hogy a kiszolgáló működjön, és ne hibás legyen, akkor nem kell a solyanka gyűjteményét a lemezekről készíteni.

Mi a helyzet az összeggel? Mit tudsz kiüríteni?


Ez az összeg mindent: kiszolgáló, szekrény és UPS?

Mi a helyzet a KhMAO szállítmányokkal?


A kiszolgálót szinte bárhová szállítjuk Oroszországban.