Forum vízvezeték - fűtés fórum - ravasz számítása radiátor teljesítmény

Kedves résztvevők a fórum, hogy bemutassa, hogy a figyelmet a következő számításokat és felhívni a saját következtetéseit. Tehát van egy radiátor gyártó bejelentett jellemzőknek kísérletileg kapott. Táprész 190 watt, termikus fej 70 c. és 120 Watt. amikor hőfej 50 c. Ahhoz, hogy a kísérlet során tisztasági radiátor kívülről változatlan hőmérséklet 20 C-on. Serve a hűtőfolyadék radiátor egy 95 ° C hőmérsékleten.
1.Dobivaemsya keresztül áramlásmérő közötti különbséget előremenő és a visszatérő vezeték 10 c. Van hőfej = (95 + 85) / 2-20 = 70 illetve kiadások Q = W / c (t1-t2), ahol Q- fogyasztás, W- teljesítmény, c fajhője hűtőfolyadék, t1-t2 - különbség temp. előremenő és visszatérő. Q = 190 / s x 10 vízzel Q = 190 x 0,86 / 10 = 16,3 kg / h.
2.Dobivaemsya keresztül áramlásmérő közötti különbséget előremenő és a visszatérő 50 vezetéken c. Van hőfej = (95 + 45) / 2-20 = 50 illetve kiadások Q = W / c (t1-t2), ahol Q- fogyasztás, W- teljesítmény, c fajhője hűtőfolyadék, t1-t2 - különbség temp. előremenő és visszatérő. Q = 120 / s x 10 vízzel Q = 120 x 0,86 / 50 = 2,06 kg / h.
Következtetés. Ha hibázik a számítás áramlás és alábecsülni az arány 8-szor a hőátadó kapacitása csökken csak 37 százalék. Javíts ki, ha tévedek.

Egyetértek! Ahhoz, hogy tiszta képletek:
az áramlás a radiátor a megállapítás a képlet:


W - teljesítmény radiátor, W
T1 - a hűtőfolyadék hőmérsékleten juttatják hozzá a radiátor
T2 - hőmérséklet hűtőfolyadékot a fűtőtest visszatérő cső
1,163 - víz hőkapacitása W / (liter • ° C)
= 0,86 1 / 1.163
Ezért, a képlet a következő lesz:


Ugyanakkor! Így van értelme, hogy csökkentsék az információáramlás magas hőmérsékleten, 95 fok.
Ha a hűtőfolyadék hőmérséklete csökken a 65-55, itt nem jó, és a teljesítmény veszteség nyilvánvaló.

célkitűzés:
Q - áramlási sebesség = 2,06 kg / h = 0,034 l / min.
radiátor teljesítmény: 190 W hőmérsékleten különbség 70 fok (95 + 85) / 2-20 = 70 ° C-on
Keresse radiátor teljesítmény, ha a hőmérséklet a hűtőfolyadék áramlik a radiátor 60 fok.

döntés
Feltehetően az átlagos hőmérséklet a radiátor (takarmány - visszatérő) m1-m2 = 60-20 = 40 ° C-on
A hőmérséklet-különbség = Temp.rad.-temp.pomesch. = 40-20 = 20 ° C-on

Emellett, most a központi fűtési rendszer könnyen beállítható, és már nem egy magas hőmérsékletű fűtési rendszer. Csak súlyos tél. Ma már széles körben csökkenti a hőmérsékletet, ha lehet, és használja Ekviterm mód (időjárás függvényében teljesítményszabályozás hő).

És most a kérdés: Mi a különbség a hőmérséklet a legjövedelmezőbb a gazdasági tényezők?

A magas költségek vezetnek nagy átmérőjű, és ez a plusz pénzt.
Kis költségek emelkedni a hőmérséklet.
Továbbá, a magas költségek vezet egyenletes hőmérséklet minden radiátor.
Kis költségek érzetét keltheti, hogy nem minden a radiátorok egyformán meleg.

Kapcsolódó cikkek