Hangszigetelési és beltéri akusztikai - fórum hang moderátor - Téma megtekintése - projekt stúdióban


Mindhárom stúdió szoba épül elve „doboz doboz”. Minden stúdió áll egy független vibrációs elkülönített alapot. Ez, hogy úgy mondjam, három különálló „ház” nélkül nehéz kapcsolatokat egymással és a hordozó a fő épületszerkezetek. Mivel rugalmas támaszok lebegő alkalmazható bázisok rendkívül hatékony rezgéscsillapító anyagból Sylomer. Ahhoz, hogy több tonnás építése „házak” rugalmasan „hajózott” a saját alapjait, és ezzel egyidejűleg rezgéscsillapító anyagok speciális akusztikus számításokat végeztünk nem lenne túlterhelve. A rezonancia frekvenciája úszó alapjait 7-9 Hz, amely lehetővé teszi, hogy elkezd egy stúdióban minden külső forrásból rezgés és zaj a minta, és alapot nyújt a magas szintű hangszigetelés a stúdió helyiségek magukat.
Az ábra terv az elhelyezése a rugalmas támogatja Sylomer anyagnak az alapja minden stúdió helyiségek (kontroll, ének, hangszeres szoba).


A kilátás az építkezés meghosszabbítását, amelynek belsejében végül beépítik stúdióban.


Walling, kerítések stúdió komplexum a többi épület végzik útján üreges beton blokkok, a visszatöltés üregek égetett folyami homok.


Befejeződött az építkezés külső falak és a mennyezet a fő tető.


Kijelölése után a padlóra szerint a projekt minden jövőbeli stúdióval úszó alapítványok végzik.
Munkavállalók végeznek elrendezése és felszerelése rugalmas támogatja Sylomer anyag, amely fedezi a betonalapzatának 200 mm.


Állandó zsaluzat úszó padló a OSB.


Reinforcement lebegő funadamenta


Az úszó alapot a vokális stúdió készen áll, és készen áll, hogy végre az alapot a szomszéd szobában


Végrehajtása után úszó padlók (pince) az összes stúdió kezdett falazás. Falak, korlátozza minden studióban, épül egy külön alapot. Így, ironikusan, minden stúdióban elválasztja dupla falú légréssel töltött akusztikai ásványgyapot. A falak készülnek üreges beton blokkok vastagságú 190 mm visszatöltő üregek kalcinált homok.


A magassága és szélessége az ablak vizuális kapcsolat a vezérlő helyiségek és eszköz tervezett nézőszögre a függőleges és vízszintes síkban.


Beépítőtokkal hangszóró előkészítő helységek


Az ablakok és ajtók látható része a kettős fal között stúdió


Alulnézetben lejtős mennyezet mennyezet stúdióban. Az átfedés van kialakítva, mint egy szendvics, amelyben a hangvisszaverő és hangelnyelő alternatív réteg.


A tér között, a tetőszerkezet és egymást átfedő stúdió helyiségek termelt összeszerelés szellőztető rendszer speciális hangelnyelő légcsatorna.


Minden stúdióban szoba külön nyílás. Transit távvezetéképítéshez kizárt.

Átfedő panel design stúdió rögzített alacsony frekvencia elnyelésére


A falakon már szerelt alacsony frekvenciájú membrán lengéscsillapítók és elkezdi összeszerelés csontvázak stúdió akusztikai shell


koncepció Reflection Free Zone (RFZ) választjuk akusztikai terem dekoráció, azaz Mentes övezet korai visszaverődések.
Ez a megközelítés lehetővé teszi számunkra, hogy nem pereglushennoe szoba, a falak és a mennyezet a stúdió úgy vannak kialakítva, hogy a területen a szállás mérnök nem befolyásolja a hangot a monitorok. E megközelítés igényel egy nagyon pontos kiszámítása a helyiség konfiguráció és dőlésszög a hangvisszaverő felületek.
Az ábrán, az elülső fal, a kontroll szobában. Szerelt doboz vizuális kommunikáció fokozott hangszigetelést, alapítványok a beépített monitor (homokkal borított), favázas akusztikai burkolat a falak és a mennyezet, valamint a panel lengéscsillapítók felfüggesztését.

Ebben a szakaszban az építési előállított közbenső akusztikai méréseket szigetelőréteg a stúdió helyiségek és előzetes zengő idő. Alapján a mérések eredményeit a szükséges kiigazításokat a projekthez.
Az alapítvány fő monitor szett 500 Watt aktív hangfal kibocsátó tesztjeleknél.
A mérések során a spektrumanalizátorok 1. fokozat pontosság és a mérési hardver és szoftver csomagot.
Mért impulzus válaszok a szoba és a mért szint közötti hangszigetelést szoba.


Miután az összes zajvédelmi intézkedések kapott nagyon jó eredményeket.
A tényleges érték hangszigetelés fal között, a referencia index és vokális hátrány Rw = 72 dB között, valamint a vezérlő helyiségek és műszer Rw = 78 dB. Feletti frekvenciákon 300 Hz hangszigetelő falak értéket meghaladja a 80 dB, és ennek a jelenléte a vizuális kommunikációs ablakban.
(Test jelforrás (rózsaszín zaj) volt a kontroll szobában, és egy mikrofon és egy spektrumanalizátor egy eszköz szoba)

A folyamat folytatódik a telepítés megkezdéséhez hangelnyelő és hangvisszaverő struktúrák és akusztikus diffúzorok.
Az ábra tervezési megoldás Schroeder a diffúzor és a Skyline típusú diffúzor.


Szélessávú hasított Helmholtz rezonátor hangszeres stúdióban. Az ügyfél úgy döntött, hogy ki a fa egy fedőréteget selymes matt lakk. Nagyon helyes és esztétikus megoldást


A helyiség mennyezete vokális polycylindrical szerelt diffúzorok. Befejező - bambusz dekoratív bevonat.


Tekintettel a vezérlő terem a vokális stúdióban. Alján a falra szerelt alacsony frekvenciájú membrán abszorberek. Szintjén, a fej szerelt énekes váltakozó hangelnyelő és a hang szórás szerkezetét.


Zvukootorazhayuschie néző fatábla a kontroll szobában végrehajtásának biztosítására vonatkozó elv Reflection Free Zone.


Miután az akusztikus shell összeszerelési és telepítési paneljén, monitorok és részei Az elektronikus berendezések elvégzéséhez szükséges egy másik akusztikus mérések minden stúdióban környezetben.
Mérése a zengő idő a kontroll szobában.


Anatolij Rozanov felügyeli a méréseket és értékeli a hang a fő monitoron.


A hátsó falon a kontroll szobában akusztikus diffúzor van szerelve aprítógép, amely diffúz hangot diszperziós és ugyanakkor kiküszöböli a korai visszaverődések hang célzó információs területen. A mennyezetre szerelt fényvisszaverő panel szerkezet kijavítani korai visszaverődések, alacsony frekvenciájú abszorber mögött a dekorációs anyag hangátvitelt biztosít. A legtöbb berendezés még nincs telepítve a megfelelő állvány hardver.

RT60 hangszeres stúdióban


RT60 a kontroll szobában